Доброго дня, уважаемые форумчане.
Огромная просьба, подскажите по конструктиву узла учета холодной воды на базе расходомера Взлет Лайт-М
На узле измеряется только объем воды.
Можно ли к Лайт-М по 485 подключить АССВ-030 напрямую и снимать показания удаленно с ПК?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 900


« Ответ #1 : 19.04.2022, 08:47:07 »

Доброго дня, уважаемые форумчане.
Огромная просьба, подскажите по конструктиву узла учета холодной воды на базе расходомера Взлет Лайт-М
На узле измеряется только объем воды.
Можно ли к Лайт-М по 485 подключить АССВ-030 напрямую и снимать показания удаленно с ПК?
Да можно, но нужно смотреть паспорт 485 интерфейс в данном приборе есть или нет (485 интерфейс идёт под заказ)

Записан
aleshinv
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #2 : 20.04.2022, 11:53:23 »

Судя по карте заказа доп.опция в данном приборе есть (ЭРСВ мод. Лайт-М ХХ1)
Завод подтвердил возможность заказа расходомера с RS-485
Огромное спасибо!