Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
26.04.2024, 19:28:36
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Вопросы измерений и учета
| |-+  Технические вопросы
| | |-+  ТСРВ-027 проблема отображения давления
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: ТСРВ-027 проблема отображения давления  (Прочитано 2661 раз)
Andrey99
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« : 22.11.2022, 11:49:58 »

Прошу помощи!
Имеется теплосчетчик ТСРВ-027, после поверки вместо реального давления подставляется договорное. Датчики исправны, линии связи тоже. В пункте меню "точки" отображается нормальное измеренное давление и выходной сигнал с датчика. А в пункте "каналы" подставляется договорное значение и при опросе с ПК тоже.
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 342


« Ответ #1 : 22.11.2022, 14:40:05 »

Значит, в настройке Точки не выбран датчик давления. Если с ПК подключитесь при помощи монитора для Универсального просмотрщика, то на закладке "Точки" в группе "Преобразователи" для точки не стоит галочка возле "ПД". В этом случае измерения будут выполняться, но для канала будет применяться договорное значение, а не измеренное.
Записан
Andrey99
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #2 : 22.11.2022, 15:04:09 »

К ПК у меня доступа нет, он находится далеко и используется только для снятия архивов.
Можно эту настройку ввести через меню прибора? Если да то подскажите путь.
Заранее благодарю!
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 342


« Ответ #3 : 22.11.2022, 15:24:32 »

Нет под рукой ТСРВ-027, чтобы посмотреть. Это должно быть в меню "Точка" - пункт "Преобразователи". Нужно выбрать в нём вариант "Р Т Д" - чтобы были задействованы все датчики (ПР – Р, ПТ – Т, ПД – Д). И тогда в канале будут использоваться реальные измеренные значения с датчиков.
Записан
Andrey99
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #4 : 23.11.2022, 04:44:41 »

Нет под рукой ТСРВ-027, чтобы посмотреть. Это должно быть в меню "Точка" - пункт "Преобразователи". Нужно выбрать в нём вариант "Р Т Д" - чтобы были задействованы все датчики (ПР – Р, ПТ – Т, ПД – Д). И тогда в канале будут использоваться реальные измеренные значения с датчиков.

Спасибо, разобрался с вашей помощью.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.