Автор Тема: ВТЭ-1 К1(2)(М) тип 225  (Прочитано 2503 раз)
Wittzar
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 9


« : 03.02.2023, 11:45:07 »

Добрый день.
Не получается подключить теплосчетчик к программ Взлет СП4.
Сбор по CSD через модем IRZ52it. Выдает ошибку 39.
Его родная программа соединяется и получает данные с теплосчетчика.


* Ошибка.jpg (182.54 Кб, 1920x1080 - просмотрено 562 раз.)

* Настр.jpg (102.55 Кб, 855x668 - просмотрено 564 раз.)

* Лог.jpg (205.66 Кб, 1175x269 - просмотрено 546 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #1 : 03.02.2023, 11:49:41 »

Здравствуйте.

Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП.

Скажите, пожалуйста, какая у вас версия комплекса? Ошибка возникает при сборе каких данных? На какую глубину выполняется сбор?
Я, в свою очередь, попробую собрать данные с вашего прибора у себя.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Wittzar
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 9


« Ответ #2 : 03.02.2023, 11:57:50 »

Лицензию у Вас приобрели, пока ее не вставлял. Софт скачивал у вас с сайта.
с прибора ТМК-Н120 скачивается все хорошо, а вот с ВТЭ что-то ни как.
Связь устанавливается, пишет скачивается суточные показатели, а потом ошибку 39. Если выбрать Просмотр скаченных данных - то вкладка пустая.


* Abount.jpg (51.34 Кб, 508x335 - просмотрено 557 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #3 : 03.02.2023, 12:05:47 »

Лицензию у Вас приобрели, пока ее не вставлял. Софт скачивал у вас с сайта.
с прибора ТМК-Н120 скачивается все хорошо, а вот с ВТЭ что-то ни как.
Связь устанавливается, пишет скачивается суточные показатели, а потом ошибку 39. Если выбрать Просмотр скаченных данных - то вкладка пустая.
Принято. Спасибо за информацию.

На самом деле всё стало понятно еще на этапе добавления прибора. У приборов ВТЭ сетевой адрес равен заводскому номеру. Поэтому вам необходимо в окне "Оборудование"  в поле "Сетевой адрес" ввести то же значение, что и в поле "Заводской номер".

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Wittzar
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 9


« Ответ #4 : 03.02.2023, 12:43:13 »

Да, заработало. Спасибо.
Записан