« : 28.02.2023, 08:29:34 »

1)/Добрый день!
Вопрос по работе универсального выхода.
В таблице В.5 указан один из вариантов настройки универсального выхода,а именно "Объем"(V+1).
Правильно ли мы понимаем,что при этом сам выход работает в импульсном режиме,а а вес импульса можно задать программно как объем ,протекший с момента предыдущего импульса ,например 1 м3/имп.
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #1 : 28.02.2023, 16:20:10 »

Добрый день.
Если для импульсного выхода выбран параметр "V1+" это означает что на выход будут выдаваться импульсы при накоплении счетчика объема V1+. При накоплении счетчика V1- (то есть при обратном расходе) на импульсный выход импульсы выдаваться не будут.
Вес импульса 1 м3/имп означает, что на выходе будет сгенерирован один импульс когда счетчик объема увеличится на 1 м3 с момента выдачи предыдущего импульса, то есть тут вы верно написали.
Записан
Rankar
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 25


« Ответ #2 : 01.03.2023, 10:55:04 »

Спасибо. Хотя нам вряд ли придется использовать на практике режим V-1,но в .в целом,все понятно.