Здравствуйте! Не нашёл в поиске такой вопрос.
На установках подачи горячей воды отопления стоят датчики Корунд. При подключении к ним калибратора тока mAcal-R датчик показывает нормальные значения. При подключении mAcal-R к Взлёту тоже выдаёт корректные данные. А при подключении датчика к Взлёту начинает занижать почти в 2 раза. И это на всех тут установках, на каждой по 2 датчика.
Как мне подружить Корунд с Взлётом? Куда мне копать?
За любой ответ буду благодарен!
Записан
Mikhail
Пользователь
**

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 35


« Ответ #1 : 09.04.2024, 08:23:09 »

Проверьте характеристики датчика давления (паспортные) и настройки преобразователей давления в ТСРВ-024М они должны совпадать.