Здравствуйте.
1. За 4ое число не понятно почему нет данных. Нужно подключиться к прибору удаленно.
2. За 11ое число нет данных, т.к. нет данных за 10 число, а в архиве храниться интегратор.
Чтобы узнать потребление за 11ое число нужно из показаний за 11ое число вычесть показания за 10ое.
Изменения были сделаны с версии 4.0.46.1 от 11.01.2024.
1.Могу номер симки дать подключитесь тока не к этому прибору ну там тоже самое.
2.РСО задает вопрос почему родная распечатка, не совпадает с СП-4 так же у нас на объектах стоят 2 модема наш обслуживающей и ПАО ТГК-2 снимает через Элдис и если у нас расходиться мне задают вопросы почему, я же не могу сказать им "За 11ое число нет данных, т.к. нет данных за 10 число, а в архиве храниться интегратор" Чтобы узнать потребление за 11ое число нужно из показаний за 11ое число вычесть показания за 10ое. Я считаю это не правильно, должно выводиться полностью идентичная ведомость как в родной программе прибора.
3.Почему нельзя сделать так что бы ведомость СП-4 совпадала с родной распечаткой?