Добрый день, в последнем обновление написано что добавлен сбор базы параметров для приборов: ТСРВ-024М при попытке опросить базу с любого счётчика пишут таймауты, архивы обычные считываются. дело точно не в связи.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 10
Офлайн Офлайн

Сообщений: 916


« Ответ #1 : 10.06.2024, 09:40:03 »

И любой другой прибор 043 к примеру тоже самое. базу опросить всегда заканчивается таймаутом .......
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 615


« Ответ #2 : 10.06.2024, 16:05:04 »

Добрый день, в последнем обновление написано что добавлен сбор базы параметров для приборов: ТСРВ-024М при попытке опросить базу с любого счётчика пишут таймауты, архивы обычные считываются. дело точно не в связи.

И любой другой прибор 043 к примеру тоже самое. базу опросить всегда заканчивается таймаутом .......
Здравствуйте, Алексей!

Спасибо за ваше обращение.
Скажите, пожалуйста, к каким модемам подключены указанные вами приборы ТСРВ? У нас при сборе базы параметров при прямом подключении, при подключении через АССВ и АСЕВ всё прекрасно работает. Дело в том, что при сборе базы параметров выполняется чтение больших блоков modbus-регистров (а не по одному), и возможно, что большие ответы почему-то не помещаются в буфер ваших модемов.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 10
Офлайн Офлайн

Сообщений: 916


« Ответ #3 : 11.06.2024, 12:47:27 »

Добрый день, в последнем обновление написано что добавлен сбор базы параметров для приборов: ТСРВ-024М при попытке опросить базу с любого счётчика пишут таймауты, архивы обычные считываются. дело точно не в связи.

И любой другой прибор 043 к примеру тоже самое. базу опросить всегда заканчивается таймаутом .......
Здравствуйте, Алексей!

Спасибо за ваше обращение.
Скажите, пожалуйста, к каким модемам подключены указанные вами приборы ТСРВ? У нас при сборе базы параметров при прямом подключении, при подключении через АССВ и АСЕВ всё прекрасно работает. Дело в том, что при сборе базы параметров выполняется чтение больших блоков modbus-регистров (а не по одному), и возможно, что большие ответы почему-то не помещаются в буфер ваших модемов.

С уважением,
Кривокора Иван


* 6.jpg (967.13 Кб, 1920x1080 - просмотрено 41 раз.)

* 5.jpg (959.12 Кб, 1920x1080 - просмотрено 39 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 10
Офлайн Офлайн

Сообщений: 916


« Ответ #4 : 11.06.2024, 15:08:11 »

Добрый день, в последнем обновление написано что добавлен сбор базы параметров для приборов: ТСРВ-024М при попытке опросить базу с любого счётчика пишут таймауты, архивы обычные считываются. дело точно не в связи.

И любой другой прибор 043 к примеру тоже самое. базу опросить всегда заканчивается таймаутом .......
Здравствуйте, Алексей!
Да по CSD не один счётчик не опрашивает базу вводимых параметров и как с этим быть менять модемы ?
Спасибо за ваше обращение.
Скажите, пожалуйста, к каким модемам подключены указанные вами приборы ТСРВ? У нас при сборе базы параметров при прямом подключении, при подключении через АССВ и АСЕВ всё прекрасно работает. Дело в том, что при сборе базы параметров выполняется чтение больших блоков modbus-регистров (а не по одному), и возможно, что большие ответы почему-то не помещаются в буфер ваших модемов.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 615


« Ответ #5 : 11.06.2024, 17:45:57 »

Добрый день, в последнем обновление написано что добавлен сбор базы параметров для приборов: ТСРВ-024М при попытке опросить базу с любого счётчика пишут таймауты, архивы обычные считываются. дело точно не в связи.

И любой другой прибор 043 к примеру тоже самое. базу опросить всегда заканчивается таймаутом .......
Здравствуйте, Алексей!
Да по CSD не один счётчик не опрашивает базу вводимых параметров и как с этим быть менять модемы ?
Спасибо за ваше обращение.
Скажите, пожалуйста, к каким модемам подключены указанные вами приборы ТСРВ? У нас при сборе базы параметров при прямом подключении, при подключении через АССВ и АСЕВ всё прекрасно работает. Дело в том, что при сборе базы параметров выполняется чтение больших блоков modbus-регистров (а не по одному), и возможно, что большие ответы почему-то не помещаются в буфер ваших модемов.

С уважением,
Кривокора Иван
Действительно, воспроизвелось как минимум на одном из ваших приборов ТСРВ-043 с GSM-модемом. Тайм-аут возникает на нашей стороне, что некорректно. Приносим извинения за доставленные неудобства. Будем разбираться.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 615


« Ответ #6 : 13.06.2024, 23:36:11 »

Здравствуйте.

Посмотрели под отладкой. Сбор базы параметров завершается ошибкой 39, если совокупное время сбора занимает дольше 120 секунд. Тикет написан.
Будем держать вас в курсе.
Ещё раз приносим извинения за доставленные неудобства.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 615


« Ответ #7 : 17.06.2024, 14:44:39 »

Здравствуйте.

Исправлено. Сейчас доработка на этапе тестирования, после чего подготовим обновление.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 10
Офлайн Офлайн

Сообщений: 916


« Ответ #8 : 18.06.2024, 09:08:17 »

Здравствуйте.

Исправлено. Сейчас доработка на этапе тестирования, после чего подготовим обновление.

Отлично спасибо Иван.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 615


« Ответ #9 : 19.06.2024, 23:38:04 »

Здравствуйте.

Исправлено. Сейчас доработка на этапе тестирования, после чего подготовим обновление.

Отлично спасибо Иван.

С уважением,
Кривокора Иван
Здравствуйте.

Всё работает. На будущей неделе выпустим обновление.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 10
Офлайн Офлайн

Сообщений: 916


« Ответ #10 : 20.06.2024, 09:09:47 »

Здравствуйте.

Исправлено. Сейчас доработка на этапе тестирования, после чего подготовим обновление.

Отлично спасибо Иван.

С уважением,
Кривокора Иван

Отлично хорошая новость.
Здравствуйте.

Всё работает. На будущей неделе выпустим обновление.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 10
Офлайн Офлайн

Сообщений: 916


« Ответ #11 : 20.06.2024, 10:20:30 »

Здравствуйте.

Исправлено. Сейчас доработка на этапе тестирования, после чего подготовим обновление.

Отлично спасибо Иван.

С уважением,
Кривокора Иван


Отлично хорошая новость.
Здравствуйте.

Всё работает. На будущей неделе выпустим обновление.

С уважением,
Кривокора Иван
Иван подскажите следущий теплосчётчик какой по очереди базы настроечных параметров ?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 615


« Ответ #12 : 20.06.2024, 14:35:24 »

Иван подскажите следущий теплосчётчик какой по очереди базы настроечных параметров ?
На данный момент в работе исправления и улучшения по расшифровке текущих значений параметров ТСРВ-024М, после чего будет сделана расшифровка параметров и база параметров приборов ТСРВ-024 и ТСРВ-024М+. Это должно попасть в ближайшее обновление. После чего на очереди будет ТСРВ-033(-034).

А у вас какие пожелания или предложения?
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.