51
: 08.04.2024, 11:32:55
|
Автор Евген - Последний ответ от Евген
|
Здравствуйте! Не нашёл в поиске такой вопрос. На установках подачи горячей воды отопления стоят датчики Корунд. При подключении к ним калибратора тока mAcal-R датчик показывает нормальные значения. При подключении mAcal-R к Взлёту тоже выдаёт корректные данные. А при подключении датчика к Взлёту начинает занижать почти в 2 раза. И это на всех тут установках, на каждой по 2 датчика. Как мне подружить Корунд с Взлётом? Куда мне копать? За любой ответ буду благодарен!
|
|
52
: 08.04.2024, 06:21:43
|
Автор shurban4ik - Последний ответ от shurban4ik
|
Для закрытой системы правильнее было бы рассчитывать по формуле M1(h1-h2). Здесь не должна предполагаться плата за расход теплоносителя. Для обнаружения наличия утечек можно вручную вычислять M1 - M2, сравнивать с нормативом утечек, с учётом погрешности.
Почти полностью соглашусь, но есть один нюанс это РСО и с ним тяжко спорить. да и по дому по факту открытая ТС так как контур отопления не закрытый и РСО не хочет ручками считать утечки им это не выгодно. Особенно если стоит тсрв024м или тсвр042 или тср026м там вообще огонь в приборах нет полного масс и РСО получает деньги из воздуха при формуле с учетом по двух расходомерам когда м1-м2>0<кпр1,04
|
|
53
: 08.04.2024, 06:14:16
|
Автор shurban4ik - Последний ответ от shurban4ik
|
Непонятна фраза- В СП отображаются все параметры, которые входят в перечень для базы (что понимается под базой?). Просто Баланс масс тоже параметр входящий в настроечную базу прибора и очень бы хотелось его видеть в СП4 в настроечной базе.
Монитор конфигуратор классная штука но он не позволяет подключатся к прибору дистанционно отличии от СП4 да и в принципе я за 15 лет работы с приборами фирмами взлет им пользовался раза 3))) А вот Взлет СП я мучаю каждый день все эти 15 лет. Поэтому я вижу все его минусы и плюсы и понимаю чего ему не хватает делаю предложения по его улучшения как и другие пользователи на этом форуме.
В текущем предложении как раз сделано предложение отражения в настроечной базе именно тех параметров которые невозможно поменять без режима сервис на приборе. Если считается что список параметров слишком большой и этот один параметр увеличит сильно базу, то как и говорил можно убрать кучу неиспользуемых параметров. Просто это реально важный параметр
|
|
54
: 07.04.2024, 18:08:56
|
Автор Ильшат - Последний ответ от Ильшат
|
Добрый день! Возможно ли в перспективе добавление в программный комплекс ВзлетСП4 модемов (логгеров) PROMODEM ООО"АналитикТелекомСистемы". В нашем случае, у заказчика имеется модем Promodem125.12M, необходимо передавать данные, через модем, с расходомера в ПК-ВзлетСП4. Из руководства по эксплуатации выяснили, что есть возможность настроики модема в режиме "Прозрачный канал", TCP-клиент.
Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте. Спасибо за ваше обращение! Да, реализация поддержки указанного устройства возможна. Уточните, пожалуйста, в рамках реализации поддержки логгеров PROMODEM вам необходим только функционал модема или функционал логгера, с получением архива измерений, состояний входов и так далее? Если только модема, то, мне кажется, вы уже сейчас можете его использовать: необходимо будет каждый модем настроить на подключение к уникальному TCP-порту на сервере Взлет СП, а непосредственно во Взлет СП описать эти модемы как GPRS-модем без идентификации. В этом случае в качестве идентификатора используется TCP-порт, канал связи прозрачный. С уважением. Кривокора Иван Добрый вечер! Описал возникшую ситуацию подробнее , отравил вам л/с.
|
|
55
: 05.04.2024, 14:35:16
|
Автор Ильшат - Последний ответ от Иван Кривокора
|
Добрый день! Возможно ли в перспективе добавление в программный комплекс ВзлетСП4 модемов (логгеров) PROMODEM ООО"АналитикТелекомСистемы". В нашем случае, у заказчика имеется модем Promodem125.12M, необходимо передавать данные, через модем, с расходомера в ПК-ВзлетСП4. Из руководства по эксплуатации выяснили, что есть возможность настроики модема в режиме "Прозрачный канал", TCP-клиент.
Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте. Спасибо за ваше обращение! Да, реализация поддержки указанного устройства возможна. Уточните, пожалуйста, в рамках реализации поддержки логгеров PROMODEM вам необходим только функционал модема или функционал логгера, с получением архива измерений, состояний входов и так далее? Если только модема, то, мне кажется, вы уже сейчас можете его использовать: необходимо будет каждый модем настроить на подключение к уникальному TCP-порту на сервере Взлет СП, а непосредственно во Взлет СП описать эти модемы как GPRS-модем без идентификации. В этом случае в качестве идентификатора используется TCP-порт, канал связи прозрачный. С уважением. Кривокора Иван
|
|
56
: 05.04.2024, 13:16:16
|
Автор Ильшат - Последний ответ от Ильшат
|
Руководство по эксплуатации ч.2
|
|
57
: 05.04.2024, 13:15:28
|
Автор Ильшат - Последний ответ от Ильшат
|
Добрый день! Возможно ли в перспективе добавление в программный комплекс ВзлетСП4 модемов (логгеров) PROMODEM ООО"АналитикТелекомСистемы". В нашем случае, у заказчика имеется модем Promodem125.12M, необходимо передавать данные, через модем, с расходомера в ПК-ВзлетСП4. Из руководства по эксплуатации выяснили, что есть возможность настроики модема в режиме "Прозрачный канал", TCP-клиент.
Заранее благодарен за ответ.
|
|
58
: 05.04.2024, 12:58:23
|
Автор shurban4ik - Последний ответ от GTsifrin
|
По разъяснениям руководителя отдела: "В СП отображаются все параметры, которые входят в перечень для базы. Прослеживается история их изменения (прибор может быть перенастроен)." Поэтому для составления проекта базы параметров, используемого для последующей проверки конфигурации на приборе, следует использовать Монитор-конфигуратор (доступен на сайте).
|
|
59
: 05.04.2024, 12:04:20
|
Автор shurban4ik - Последний ответ от GTsifrin
|
Для закрытой системы правильнее было бы рассчитывать по формуле M1(h1-h2). Здесь не должна предполагаться плата за расход теплоносителя. Для обнаружения наличия утечек можно вручную вычислять M1 - M2, сравнивать с нормативом утечек, с учётом погрешности.
Взлёт СП4, получается, некорректно формирует базу параметров: не так, как в приборе. Спрошу у разработчиков.
|
|
60
: 05.04.2024, 04:27:18
|
Автор shurban4ik - Последний ответ от shurban4ik
|
В доме где не было баланса закрытая 2х трубная система отопления с учетом по двум расходомерам расчет по формуле m1*(t1-tx)-m2(t2-tx). в течении года подача была больше обратки процента на 2-3 что выходило 2-3куба в день и по итогу года набежала сумма ранее озвученная.
Списки параметров сформированы из взлет сп4 версии 4.0.46.3 из раздела настроечная база данных прибора скрин прикрепил
|
|
|