Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: shurban4ik от 03.04.2024, 06:19:55



Название: Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: shurban4ik от 03.04.2024, 06:19:55
не нашел параметр чему равен баланс масс в теплосистеме лишь нашел что он включен.


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: GTsifrin от 04.04.2024, 12:09:43
В таблице указана параметр 25:
это баланс времён по ТС (а не баланс масс):
т.е. Tоп = Tраб.шт + Tнш,
Tнш = Tэп + Tош.д + Tнс1 + Tнс2 + Tнс3 + Tнс4,
где для соблюдения баланса времён
счёт составляющих времён выполняется по приоритетам (по порядку).
Этот параметр был зафиксирован в значение "вкл",
в следующих версиях ПО не входит в базу параметров.

Параметры для настройки баланса масс доступны
в меню УСТ и через регистры Modbus:
* 400559..400561: Условие баланса масс в ТС(1..3),
* 400568..400570: Реакция баланса масс в ТС(1..3).

Эти параметры не входят в базу параметров.


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: shurban4ik от 04.04.2024, 17:36:19
Я считаю что параметр включен ли баланс масс и какой именно вариант стандартный или полный нужен в базе параметров. тем более что это не проблема выдернуть из вычислителя


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: GTsifrin от 04.04.2024, 17:51:12
Многие пользователи были недовольны большими размерами базы параметров
в некоторых предыдущих приборах,
была поставлена задача по возможности сократить размер.
Баланс масс приводит к незначительным изменениям расходов (в пределах погрешности измерений),
эти параметры не входят в базу,
но всегда есть возможность посмотреть их в меню, в Мониторе.
База параметров используется для проверки правильности настройки существенных параметров.


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: shurban4ik от 04.04.2024, 17:59:59
У настроечной базы главное назначение это приложить ее к проекту либо к акту ввода в эксплуатацию. База параметров должна содержать те параметры что нельзя поменять в режиме работы и как раз параметр баланс масс очень важен и его обязательно надо отражать в базе параметров поскольку он существенно влияет на все вычисления


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: shurban4ik от 04.04.2024, 18:03:35
Базу можно уменьшить на кучу параметров например если например ТС 2 или 3 или обе отключены то и параметры по этим теплосистемам нафиг не нужны


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: GTsifrin от 04.04.2024, 18:05:50
Неиспользуемые параметры, в т.ч. по отключённым каналам, ТС,
не отображаются в базе.
Баланс масс влияет в пределах погрешности - незначительно.


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: shurban4ik от 04.04.2024, 18:11:05
по поводу незначительности на примере одного дома из практики по году вышло 50тыс.руб просто потому что не стоял баланс масс))
По поводу то что если отключены и не отображаются в базе то смотрите скрины там четко написано что датчики или теплосистемы не исполльзуются а параметры все равно есть но зачем они непонятно???


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: GTsifrin от 04.04.2024, 18:39:24
Какие ТС (СО,ГВ) в этом доме, где не было баланса масс ?
Формулы расчёта ?

Каким образом были составлены приведённые списки параметров ?
С чем сравнивался этот список ?
В самом приборе ТСРВ-043 параметры по неиспользуемым каналам, ТС не должны отображаться в базе.
Использовался Монитор-конфигуратор ?
Какая версия ?


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: shurban4ik от 05.04.2024, 04:27:18
В доме где не было баланса закрытая 2х трубная система отопления с учетом по двум расходомерам расчет по формуле m1*(t1-tx)-m2(t2-tx). в течении года подача была больше обратки процента на 2-3 что выходило 2-3куба в день и по итогу года набежала сумма ранее озвученная.

Списки параметров сформированы из взлет сп4 версии 4.0.46.3 из раздела настроечная база данных прибора скрин прикрепил


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: GTsifrin от 05.04.2024, 12:04:20
Для закрытой системы правильнее было бы рассчитывать по формуле M1(h1-h2).
Здесь не должна предполагаться плата за расход теплоносителя.
Для обнаружения наличия утечек можно вручную вычислять M1 - M2,
сравнивать с нормативом утечек, с учётом погрешности.

Взлёт СП4, получается, некорректно формирует базу параметров: не так, как в приборе.
Спрошу у разработчиков.



Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: GTsifrin от 05.04.2024, 12:58:23
По разъяснениям руководителя отдела:
"В СП отображаются все параметры, которые входят в перечень для базы. Прослеживается история их изменения (прибор может быть перенастроен)."
Поэтому для составления проекта базы параметров, используемого для последующей проверки конфигурации на приборе,
следует использовать Монитор-конфигуратор (доступен на сайте).


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: shurban4ik от 08.04.2024, 06:14:16
Непонятна фраза- В СП отображаются все параметры, которые входят в перечень для базы (что понимается под базой?). Просто Баланс масс тоже параметр входящий в настроечную базу прибора и очень бы хотелось его видеть в СП4 в настроечной базе.

Монитор конфигуратор классная штука но он не позволяет подключатся к прибору дистанционно  отличии от СП4 да и в принципе я за 15 лет работы с приборами фирмами взлет  им пользовался раза 3))) А вот Взлет СП я мучаю каждый день все эти 15 лет. Поэтому я вижу все его минусы и плюсы и понимаю чего ему не хватает делаю предложения по его улучшения как и другие пользователи на этом форуме.

В текущем предложении как раз сделано предложение отражения в настроечной базе именно тех параметров которые невозможно поменять без режима сервис на приборе.
Если считается что список параметров слишком большой и этот один параметр увеличит сильно базу, то как и говорил можно убрать кучу неиспользуемых параметров. Просто это реально важный параметр



Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: shurban4ik от 08.04.2024, 06:21:43
Для закрытой системы правильнее было бы рассчитывать по формуле M1(h1-h2).
Здесь не должна предполагаться плата за расход теплоносителя.
Для обнаружения наличия утечек можно вручную вычислять M1 - M2,
сравнивать с нормативом утечек, с учётом погрешности.

Почти полностью соглашусь, но есть один нюанс это РСО и с ним тяжко спорить. да и по дому по факту открытая ТС так как контур отопления не закрытый и РСО не хочет ручками считать утечки им это не выгодно. Особенно если стоит тсрв024м или тсвр042 или тср026м там вообще огонь в приборах нет полного масс и РСО получает деньги из воздуха при формуле с учетом по двух расходомерам когда м1-м2>0<кпр1,04


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: GTsifrin от 08.04.2024, 13:30:37
База параметров - вполне конкретная вещь:
то, что отображается на приборе в меню БАЗ.
Она предназначена для проверки основных настроек прибора.
Там не отображаются параметры, которые не влияют (может быть, в данной конфигурации)
или мало влияют на результаты
(балансировка масс мало влияет на расходы, хотя может сильно влиять на их разность),
и некоторые значения, равные начальным.

Во Взлёт СП отображается список всех возможных параметров базы.
Есть возможность добавить чтение любых параметров, какие нужны,
но это не является "базой параметров", как описано выше.
Можно составить шаблон для прибора.

Возможность подключения к модему АССВ-030, АСЕВ
по сотовой сети, Ethernet
(как используется во Взлёт СП)
есть в мониторах-конфигураторах для ТСРВ-042,-044,
но не для ТСРВ-043 (но может быть добавлена).


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: GTsifrin от 08.04.2024, 16:48:57
Оказывается, в последней версии монитора-конфигуратора для ТСРВ-043
уже реализовано подключение по Ethernet
(транспорт TCP-сервер).


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: shurban4ik от 09.04.2024, 07:38:55

(балансировка масс мало влияет на расходы, хотя может сильно влиять на их разность),
и некоторые значения, равные начальным.




На примере одного месяца показываю на сколько сильно влияет параметр баланс масс и еще раз делаю акцент что это очень важный параметр. последняя колонка это гика рассчитанная без учета обратки и соответственно разницы между подачей и обраткой. И да разница в пределах погрешности расходомеров менее 4%


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: Энерго_алексей от 11.04.2024, 12:56:43
И можно добавить в базу параметров пункты номера расходомеров, ТПС, ДД. ????


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: GTsifrin от 11.04.2024, 13:16:11
Составление проекта настроек ТВ может выполняться удалённо,
номера преобразователей в это время могут быть неизвестны,
может быть использован типовой проект.
При установке на объекте вводят номера преобразователей.

База параметров предназначена для отображения основных параметров.
Тут получается, что нужны практически все параметры.
Все параметры доступны: в меню ТВ, в мониторе-конфигураторе,
можно (вручную) добавить во Взлёт СП.
Здесь идёт речь об отображении всех используемых параметров
в более удобном виде - в виде единого линейного списка,
аналогично тому, как реализована база параметров ?


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: shurban4ik от 11.04.2024, 17:48:37

можно (вручную) добавить во Взлёт СП.


Чуть поподробнее на этом месте???

И да речь идет коль сделали настроечную базу во взлет сп то в нее должны входить все ключевые параметры к которым относится баланс масс. Если бы он не влиял на расчеты тепла я бы даже не спорил.

Заводские номера ТПС и ДД это больше информационные параметры на учет точно не влияют и заполнять их это уже для феншуя кроме ТСРВ СМАРТА)))


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: Иван Кривокора от 11.04.2024, 22:14:50

можно (вручную) добавить во Взлёт СП.


Чуть поподробнее на этом месте???

И да речь идет коль сделали настроечную базу во взлет сп то в нее должны входить все ключевые параметры к которым относится баланс масс. Если бы он не влиял на расчеты тепла я бы даже не спорил.

Заводские номера ТПС и ДД это больше информационные параметры на учет точно не влияют и заполнять их это уже для феншуя кроме ТСРВ СМАРТА)))
База параметров для приборов АО "Взлет" во Взлет СП формируется в соответствии со списками базы параметров от разработчиков приборов.


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: GTsifrin от 12.04.2024, 11:56:03

можно (вручную) добавить во Взлёт СП.


Чуть поподробнее на этом месте???

Во Взлёт СП можно (вручную) добавить наборы параметров:
можно ввести все параметры, которые нужны,
использовать как базу параметров.


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: shurban4ik от 06.05.2024, 10:15:41
База параметров - вполне конкретная вещь:
то, что отображается на приборе в меню БАЗ.

Потестировал на другом вычислителе, посмотрел что показывается в меню БАЗ на тсрв043 и пока пару несостыковок нашел. В меню баз нет НС которые отключены, а СП4 их отображает хотя и пишет что отключены конечно. Далее параметр tхв.дог.л в меню баз на вычислителе нету, а СП4 отображает зачем то хотя переход зима лето отключен. 3я теплосистема отключена и мен БАЗ от нее параметров нет а СП4 зачем то показывает Dtc3 и Кпр тс3 хотя и пишет что Qtc=0. Разные прошивки? или так задумано?


Название: Re:Настроечная база ТСРВ 043
Отправлено: GTsifrin от 06.05.2024, 11:54:32
Как я уже отмечал,
есть список всех параметров, которые могут отображаться в меню БАЗ (при разных условиях):
все эти параметры (без учёта условий) и отображаются во Взлёт СП.
При этом в меню БАЗ не отображаются параметры, которые не используются,
а также некоторые, которые имеют значения по инициализации.
Так что эти списки - разные.
Для чего используется "база параметров" ?
Что от неё требуется ?
Если соответствие списку в меню прибора, то можно использовать Монитор-конфигуратор.
Если набор любых параметров, которые нужны пользователю,
то можно составить набор во Взлёт СП.