yurik
Гость
|
|
« Ответ #17 : 29.11.2012, 12:30:51 » |
|
А все ЦТП у нас оными обладают.
ЦТП - это уже источник теплоты, там по п. 2.1.2 учет давления всегда обязателен. А для потребителей с закрытой системой теплопотребления при нагрузке пусть даже более 0,5 Гкал/ч датчики давления ставить не обязательно. По крайней мере в Правилах учета тепловой энергии, которые с 1995г. пока не менялись, подтверждений не нашел.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Юрий Владимирович
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 27
|
|
« Ответ #18 : 29.11.2012, 12:34:13 » |
|
А все ЦТП у нас оными обладают.
ЦТП - это уже источник теплоты, там по п. 2.1.2 учет давления всегда обязателен. А для потребителей с закрытой системой теплопотребления при нагрузке пусть даже более 0,5 Гкал/ч датчики давления ставить не обязательно. По крайней мере в Правилах учета тепловой энергии, которые с 1995г. пока не менялись, подтверждений не нашел. Так давление договорное в ТВ записывается на ИТП (подача и обратка).
|
|
|
Записан
|
|
|
|
yurik
Гость
|
|
« Ответ #19 : 29.11.2012, 12:49:18 » |
|
В доме без с закрытой системой (зависимой) без утечек. Расходомер в пределах погрешности на подаче считает +2% на обратке -2% объёмного расхода. Итог плата за утечки. Или наоборот если подача -2% обратка +2% получается дом еще и тепло отдает но в этом случае эта разность в ТВ приравнивается к 0.
Вообще-то в тоннах расхода сетевой воды в обратке всегда будет немного превышать подачу из-за разности плотностей. Как правило, теплоснабжающая организация смотрит энергию по подаче, за разность расхода между подачей и обраткой менее 4% потребителя наказывать не будут.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
|
|
Юрий Владимирович
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 27
|
|
« Ответ #23 : 29.11.2012, 13:22:40 » |
|
Вообще-то в тоннах расхода сетевой воды в обратке всегда будет немного превышать подачу из-за разности плотностей. Как правило, теплоснабжающая организация смотрит энергию по подаче, за разность расхода между подачей и обраткой менее 4% потребителя наказывать не будут.
А если брать объем то при проходе одной массы объем на подаче больше чем на обратке считается. И про эти 4% по ТУ мы должны считать Q= M 1*(h 1-h 2)+(M 1-M 2)*(h 2-h хв)
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
|
|
|