Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
27.04.2024, 23:59:41
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Отдел программистов
| | |-+  Взлет ЭМ (Эксперт) и Взлет СП
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Взлет ЭМ (Эксперт) и Взлет СП  (Прочитано 10320 раз)
Valeriy
Гость
« : 13.11.2009, 05:00:53 »

Добрый день!
При эксплуатации Взлет СП возникла следующая проблема:
1.   Имеется 5 приборов типа УРСВ-5ХХ (с модулями Ethernet)
2.   Они подключены, созданы соответствующие наборы в Конфигураторе и по ним производится опрос текущих данных.
3.   Данные доступны в OPC сервере и передаются на SCADA Wonderware Intouch 10
4.   Создаем шину Взлет и заводим в конфигураторе еще 6 приборов типа Взлет ЭМ (Эксперт). Каждому присвоены логические номера. Создаем наборы для приборов
5.   Используем Nport фирмы MOXA для преобразования в СОМ порт RS-485. В результате на сервере имеем СОМ4 по которому должны производить опрос приборов.
6.   Запускаем Обмен. Текущие данные с приборов типа Взлет ЭМ (Эксперт) получаем НО!!! В приборе выставлены единицы измерения м3\час, а получаем мы данные почему то в л\мин в программе Обмен.
7.   Возвращаемся в Конфигуратор и пытаемся выставить галочку Доступ через ОПС интерфейс в наборе для приборов типа Взлет ЭМ (Эксперт).
8.   Получаем ошибку «Не выполнялось предварительное считывание программой Обмен. Доступ через ОРС интерфейс невозможен!».
Как итог:
1.   Почему получаем данные программой обмен в другом формате, отличном от того, который выставлен на приборе?
2.   Как затолкнуть приборы типа Взлет ЭМ (Эксперт) в ОРС интерфейс?
Справочно:
1.   В настройках каждого прибора типа Взлет ЭМ (Эксперт) в конфигураторе  руками выставлены значения Единицы измерения м3\час.
2.   Изначально стояла галочка заполнить при соединении для версии прибора. Теперь пишется «76.77.__.__, где __ - две цифры»
3.   Для получения доступа по ОРС все выполнено согласно пункту 5.2.1 руководства пользователя.
4.   Версия Взлет СП изначально была 2.1 не работало под ней. Установлено поверх обновление до 2.2 также не работает.
5.   Все наименования приборов и параметров выставлены латиницей.
6.   Параметры шины взлет Подключение тип «RS 232 (Преобразователь RS-232/485)», параметры подключения 19200, СОМ4, таймаут 5 сек.
7.   Наименование всех параметров опроса уникальны в рамках всех наборов
8.   Отмечена особенность. При заполнении данных в программе Опрос при опросе наборов с приборами типа УРСВ-5ХХ (с модулями Ethernet) автоматически выставляются единицы m3, дд.мм.гггг или m3/ч в зависимости от набора. Для набора с приборов типа Взлет ЭМ (Эксперт) такие данные не заполняются, а просто остается «   -» в поле единиц.
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #1 : 13.11.2009, 10:33:54 »

1. Вызывает уважение подробность описания и последовательность в действиях.
2. С подобными проблемами следует обращаться в техподдержку по адресу sp@vzljot.ru.
3. Навскидку все, кроме нижнего пункта 8 (а может быть и он тоже) объясняется рассинхронизацией программ Конфигуратор и Обмен. Перезагрузите компьютер, запустите Конфигуратор и выполните сохранение наборов с птичкой ОРС. Теперь все получится. Если нет, пишите на sp@vzljot.ru.

Записан
Dekir
Administrator
*****

Харизма: 35
Офлайн Офлайн

Сообщений: 339


Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа


« Ответ #2 : 13.11.2009, 12:21:34 »

Данные по modbus передаются в базовых единицах измерния для прибора и не зависят от настройки индикации. См. описание регистров для данного прибора. Там указаны базовые е.и.
Записан
Valeriy
Гость
« Ответ #3 : 13.11.2009, 12:49:36 »

1. Вызывает уважение подробность описания и последовательность в действиях.
2. С подобными проблемами следует обращаться в техподдержку по адресу sp@vzljot.ru.
3. Навскидку все, кроме нижнего пункта 8 (а может быть и он тоже) объясняется рассинхронизацией программ Конфигуратор и Обмен. Перезагрузите компьютер, запустите Конфигуратор и выполните сохранение наборов с птичкой ОРС. Теперь все получится. Если нет, пишите на sp@vzljot.ru.


К сожалению, не помогает. Может быть можно прописать русками где-то в БД самой программы spdef или еще где-то чтобы принудительно заработало. Напомню, что через программу Обмен данные прекрасно получаются, а вот доступ через ОРС не возможен.
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #4 : 13.11.2009, 13:15:56 »

Если не помогло, стало быть есть организационная путаница в базе. Причины ее искать смысла нет, просто ликвидируем ее. Для этого:
1. В программе Конфигуратор по очереди откройте ВСЕ имеющиеся наборы и снова сохраните их, СНЯВ птичку ОРС. После этой процедуры в базе не должно остаться ни одного набора с опцией ОРС. Обращаю ваше внимание на слове ВСЕ. Не используемые, а именно все имеющиеся.
2. Теперь по очереди пересохраняем наборы, которые должны иметь опцию ОРС, устанавливая птичку ОРС.
Все должно получиться.

Снова призываю вас переместить обсуждение этого вопроса с форума на электронную почту. Будет быстрее.

Записан
Valeriy
Гость
« Ответ #5 : 23.11.2009, 02:43:51 »

Спасибо службе поддержки за оперативный ответ на вопросы!
(ответ был получен буквально за несколько часов с начала рабочего дня понедельника. Так что очень оперативно. Респект вам Господа. Всегда бы так и у всех поставщиков оборудования)
Решение проблемы следующее:
У этого прибора есть особенность В свойствах всех этих приборов нужно вручную ввести
интервал архивирования (отличный от нуля). После этого все получится.

З.Ы. Извиняюсь, что так поздно написал ответ, т.к. только сейчас вернулся с монтажа Взлетов у заказчика.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.