Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
27.04.2024, 16:41:25
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  анализ утечки
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: анализ утечки  (Прочитано 2696 раз)
shurban4ik
Наш человек
***

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 251


« : 07.10.2023, 08:34:38 »

На объекте произошла утечка ГВС с 30.09 на 1.10, но сп4 сообщил только когда устранили. Не могу понять почему СП4 не увидел утечку раньше?? Может где неправильно чего настроил


* сп1.PNG (6.5 Кб, 654x408 - просмотрено 634 раз.)

* сп2.PNG (22.79 Кб, 721x209 - просмотрено 637 раз.)

* сп3.PNG (9.56 Кб, 1183x90 - просмотрено 642 раз.)
Записан
shurban4ik
Наш человек
***

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 251


« Ответ #1 : 07.10.2023, 08:37:14 »

или СП4 должен быть сообщить о прорыве?


* сп4.PNG (4.88 Кб, 739x186 - просмотрено 627 раз.)
Записан
KIA
Global Moderator
*****

Харизма: 10
Офлайн Офлайн

Сообщений: 279


« Ответ #2 : 09.10.2023, 08:48:55 »

Прорыв. Видно, что расход не увеличился в 3 раза, соответственно прорыв не фиксируется.
Утечки. Анализ идет по часовому архиву. Нужно смотреть какой среднечасовой расход за сутки и за ночные часы.
Приведите данные анализа утечек и часового архива, тогда будет понятно, почему утечка не фиксировалась.