Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
20.05.2024, 07:33:54
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Последние сообщения
Страниц: [1] 2 3 ... 10

 1 
 : Сегодня в 05:19:45 
Автор Alex81 - Последний ответ от Drectu
накопленный расход считается.
накопленный объем

 2 
 : Сегодня в 05:18:35 
Автор Alex81 - Последний ответ от Drectu
Собственно формула у вас в названии темы м3/час

 3 
 : Сегодня в 05:12:10 
Автор Евгений_1 - Последний ответ от Drectu
Так при переводе даты или времени необходимо делать сброс
Цитировать
Операцию сброс необходимо выполнять в следующих ситуациях:
1) при вводе прибора в эксплуатацию на узле коммерческого учета;
2) после ввода новой даты и времени;
3) перед изменением параметров ЕИ, СЕ, AT и KT;
4) после выхода из режима ПОВЕРКА;
5) при переполнении разрядной сетки, обеспечивающей верхний предел диапазона месячных и итоговых показаний этих величин.

 4 
 : Вчера в 03:08:25 
Автор shurban4ik - Последний ответ от alex_sirvutis
Вопрос к разработчикам СП4, конечно же. Подскажите, вы не пробовали реализовать опрос тепловычислителей Логики СПТ941.20, СПТ944 через штатную возможность работы TCP-клиентом? Объясню, о чем я. В этих вычислителях можно включить режим TCP-клиента (КИ2=3хх), указать адрес и порт сервера, идентификацию, прописать AT команды модема для установки GPRS соединения. Это я все опробовал, работает через обычные IRZ MC52iT с Радиусом и Прологом. Но не сказать, чтобы это было удобно. Радиус нужно всегда держать включенным, так как это приложение, а Пролог 3-й версии не умеет делать автоопрос. Может были какие-то наработки в этой области?

 5 
 : Вчера в 02:50:16 
Автор Евгений_1 - Последний ответ от alex_sirvutis
Я бы тут поступил иначе. ВКТ-7 так устроен, что при переводе даты корректирует архив. Можно установить корректную дату и выполнить чтение с перезаписью данных. В архиве ВКТ-7, конечно, возникнет сбой в день перевода даты, но этот один день потом можно пересчитать.

 6 
 : 17.05.2024, 20:33:56  
Автор Евгений_1 - Последний ответ от Иван Кривокора
Но, к сожалению, присутствует возможность удаления собранных данных от их начала до указанной даты, то есть нет возможности указать произвольный интервал. Не очень удобно. Задача на улучшение этого функционала поставлена.

 7 
 : 17.05.2024, 20:21:48  
Автор Евгений_1 - Последний ответ от Иван Кривокора
Здравствуйте.

Во Взлет СП присутствует функционал удаления собранных данных, выполняется до указанной даты.
Необходимо создать список приборов, открыть для них контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши, и выбрать Дополнительно -> Удалить собранные данные.

 8 
 : 17.05.2024, 14:35:14  
Автор Евгений_1 - Последний ответ от Евгений_1
Здравствуйте.
Случайно установил в ВКТ-7 дату на месяц вперед и СП опросил его.
Теперь пустые архивные суточные и часовые данные на месяц вперед (до 12.06.24.)
Как мне удалить эти архивы?
Спасибо.

 9 
 : 17.05.2024, 14:34:48  
Автор Alex81 - Последний ответ от Alex81
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, по такому вопросу. Расходомер Взлет ЭР работает в импульсном режиме, подключен к дискретному входу модуля, импульсы приходят и накопленный расход считается. Дайте, пожалуйста, подробную формулу для вычисления мгновенного расход в м3/час

 10 
 : 17.05.2024, 14:13:39  
Автор Alex81 - Последний ответ от Alex81
Всем спасибо большое за помощь. АТВ-3 работает. К сожалению, в описании не написано, что у него активный токовый выход и он не требует дополнительного питания. Пытался подключать его, как с пассивным токовым выходом. Подключается напрямую к каналу модуля и все работает